相对地绝缘电阻标准多少
对于1kV电力电缆,相间和对地的绝缘电阻不应小于10MΩ。
对于380V地埋电缆,绝缘电阻一般为2MΩ~5MΩ,最低不应低于0.5MΩ。
对于额定电压为500V以下的电器设备,绝缘电阻最小为0.5MΩ。
对于额定电压为500V以上的电器设备,绝缘电阻最小为1MΩ。
对于低压电气设备,相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格。
对于高压设备,绝缘电阻根据设备电压等级判定,例如6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格。
请注意,这些标准可能因具体的应用场合、设备类型和维护状况而有所不同。在实际操作中,应遵循最新的国家标准或行业规定,并考虑环境因素如温度、湿度等对绝缘电阻的影响
其他小伙伴的相似问题:
10kV电力电缆的相间绝缘电阻标准是多少?
380V地埋电缆的绝缘电阻标准范围?
500V以下电器设备的绝缘电阻最低标准?